一级注册消防工程师考试中容易忽略的知识点

二级消防工程师 嘿嘿 21天前 100

 

一、住宅建筑高度的几种情况

21米,相当于7

27米,多层建筑与高层建筑的分界线,相当于原规范9

33米,相当于原规范11

54米,相当于原规范18

剪刀梯:54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯

消防电梯:33米(12层)以上均设消防电梯

封闭楼梯间:2133米(811层)

防烟楼梯间:33米以上(12层以上,原规范19层以上)

前室:三合一前室正压送风:两个楼梯分别送风,合用前室单独送风。

二、防火墙与防火隔墙

用于划分防火分区的墙一律为防火墙,用于特殊场所的隔断墙就是防火隔墙,比如:设备房、风机房、风井、前室、楼梯间等,这些部位的特点是。

如果需要开门一定是防火门,任何管道穿越都要将管道与墙的缝隙做防火封堵,风管要加防火阀且防火阀前后各2米风管要做防护处理(壁厚加大、作不然材料的绝热且加保护层、做防火风管),塑料管穿越时除满足封堵外还要在管道上作防火处理(弹性阻火圈、防护套箍等措施)。

三、锅炉房

耐火等级:丁类。

防火间距:4吨(2.8MW)以上按丁类厂房,(与高层15米),4吨(含4吨一下)按普通民用建筑。

通风:正常6次,事故12次/时

在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

1、燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m

采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下;(天燃气相对密度0.5548

2 、锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口;

3、燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施(锅炉间面积10%,锅炉规范);

4 、燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第11 章的规定;

设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;

四、风机房

普通条文:设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内。

1)排烟单独设置或与平时的通风合用,不得与补风风机、正压风机合用。

2)补风、正压送风可以和用风机房

五、正压送风场所

避难间:

避难走道的前室及避难层(间)

高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定: 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗(怎么理解?既然是防火窗就不能做自然通风口)。

住宅建筑高度大于54m 的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定: 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;

楼梯间:

1)封闭楼梯间: 自然排烟时开窗面积不低于中庭的要求:5%。

地上部分楼梯间利用可开启外窗进行自然通风时,地下部分的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。

自然通风条件不能满足本规范规定的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统,当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用时,可不设置机械加压送风系统,但应在首层设置不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的门。

自然通风设施的设置

封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。”

不具备自然排烟条件的封闭楼梯间正压送风。强条:6.4.2 ,送风量按原高规前室不送风时的风量计算或选取。

2)防烟楼梯间:风量按原高规执行,地上地下合并送风,风量相加。

3)剪刀梯:合并送风风量相加

4)当采用3合一前室时(剪刀梯的两个前室与消防电梯前室合用一个前室),剪刀梯的两个楼梯、前室分别设置独立的送风系统,不能合并送风。

其它:楼梯间不送风的前提条件:

1)每5层可开启外窗不小于2平方米

2)利用开敞的阳台做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。

3)利用凹廊做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。

4)封闭楼梯间的梯门开向凹廊、阳台等室外空间时,不论有没有外窗均可以不送风。

5)前室有不同朝向的外窗时。注意,一定是不同朝向。

 

 

 

1、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,下列关于建筑的分类说法正确的是( 

A. 建筑高度为27m的单层体育馆属于二类高层公共建筑          

B. 建筑高度为24m的医疗建筑属于一类高层公共建筑          

C. 建筑高度为54m的住宅建筑属于一类高层住宅建筑       

D. 建筑高度为27m的省博物馆属于一类高层公共建筑

答案:D

【解析】《建筑设计防火规范》5.1.1可知建筑高度为27m的单层体育馆属于单层公共建筑,故A错误,建筑高度为24m的医疗建筑属于多层公共建筑,故B错误,建筑高度为54m的住宅建筑属于二类类高层住宅建筑,故C错误。

 

2关于建筑防火的说法中,不正确的是()

A. 卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板以及乙级防火门分隔

B. 锅炉房内的储油间柴油储量为(1.2m³),采用耐火极限为3.00h的防火墙和1.50h的不燃烧性楼板及甲级防火门与其他部位分隔

C. 高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和2.00h的不燃性楼板与其他部分分隔

D. 高层住宅建筑下部设置的商业服务网店,住宅和非住宅部分采用无门、窗、洞口的防火墙和2.00h的不燃性楼板与其他部分分隔

 

答案:B

【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-20145.4.12- 4 锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门

 



消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台- 版权声明 1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台立场无关。
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者嘿嘿消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台享有帖子相关版权。
3、消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
4、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者嘿嘿消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台的同意。
5、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
6、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
7、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。


上一篇:2019年消防工程师考点之:常见企业总平面的布局
下一篇: 一张表格让你看懂一级消防工程师考试中各类罚款额度!
最新回复 (0)
返回
免责声明:本资源来源于网络,如有侵权,请尽快联系我们告知.