1)点型感烟感温火灾探测器的安装间距要求

2)①感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过相关规定的范围;

②在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的12

③点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于05m

④点型探测器周围05m内,不应有遮挡物。

⑤点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于15m,并宜接近回风口安装。探测器

至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于05m

⑥当屋顶有热屏障时,点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合下表的规定。

 

点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离d(mm)

顶棚或屋顶坡度0

探测器的安装高度h(m)

0≤15°

15°<θ≤30°

θ>30°

最小

最大

最小

最大

最小

最大

h≤6

30

200

200

300

300

500

6<h≤8

70

250

250

400

400

600

8<h≤10

100

300

300

500

500

700

10<h≤12

150

350

350

600

600

800

 

3点型感烟、感温火灾探测器的设置数量

①探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。

②一个探测区域内所需设置的探测器数量,应经计算确定。

③在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:

当梁突出顶棚的高度小于200mm

可不计梁对探测器保护面积的影响

当梁突出顶棚的高度为200.600mm

应按相关规定确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量

当梁突出顶棚的高度超过600mm

被梁隔断的每个梁问区域应至少设置一只探测器

当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时

被隔断的区域应按相关规定计算探测器的设置数量

当粱间净距小于lm

可不计梁对探测器保护面积的影响

4)线型感温火灾探测器的设置

①探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近。

②设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为01m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1m15m

⑧光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。

④设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。

⑤与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。

5)管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置

①非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。

②探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。

③一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。

④当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m

⑤吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。

⑥在设置过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。

⑦当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。

⑧采样管网应按确认的设计软件或方法进行设计。

⑨探测器的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器,涉及消防联动控制时,探测器的火灾报警信号还应传给消防联动控制器。

6)其他说明

①镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。

②镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。

③镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

④探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。

⑤地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。

 

 

 



1.关于火灾探测器的说法,正确的是( )

A.点型感温探测器是不可复位探测器

B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器

C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器

D.剩余电流式电器火灾监控探测器不属于火灾探测器

【答案】C

【解析】A错误《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005)3.2报警确认灯:每个探测器上应有红色报警确认灯,当被监视区域烟参数符合报警条件时,探测器报警确认灯应点亮,并保持至被复位。B错误感烟型火灾探测器除了点型还有线型光束感烟火灾探测器。C正确复合火灾探测器即将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步可分为烟温复合、红外紫外复合等探测器。D错误1)电气火灾监控探测器按工作方式分类。①独立式电气火灾监控探测器,即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备。②非独立式电气火灾监控探测器,即自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统。

 

2.线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为()m

A. 0.1~0.3                         B. 0.3~0.5            

C. 0.5~1.0                         D. 0.3~1.0

答案:D

【解析】《 火灾自动报警系统设计规范  》(GB 50116-20136.2.15 线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定: 1 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m1.0m ,距地高度不宜超过 20m 2 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m3 探测器应设置在固定结构上。4 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。5 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应

 

3、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型感烟火灾探测器,其安装间距不应超过()m

A10          B. 15          C. 20           D. 30

答案:B

【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)6.2.4在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m,感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2

 

4、火灾探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角不应大于()

A. 30°         B. 35°          C. 40°           D. 45°

答案:D

【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)6.2.11火灾探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角不应大于45°

 

 



消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台- 版权声明 1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台立场无关。
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者嘿嘿消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台享有帖子相关版权。
3、消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
4、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者嘿嘿消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台的同意。
5、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
6、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
7、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。


上一篇:如果你只知道消防工程师能挂靠,那你就太low了!
下一篇:数轴法记忆建筑高度
最新回复 (0)
返回
免责声明:本资源来源于网络,如有侵权,请尽快联系我们告知.