防排烟系统中的联动设置

二级消防工程师 嘿嘿 10天前 11

防烟系统的联动控制

对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,将该防火分区内的感烟、感温探测器探测的火灾信号发送至火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器,控制器发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块,启动前室及合用前室的加压送风机,同时启动该防火分区内所有楼梯间的加压送风机。当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。当确认火灾后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防控制室直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可于动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当系统中任一常闭加压送风口开启时,相应加压送风机应能联动启动。火警撤销由消防控制中心通过火警联动模块停止加压送风机,送风口通常由于动复位。消防联动控制器应显示防烟系统的送风机和阀门等设施的启闭状态。防烟楼梯间及前室、消防电梯间前室和合用前室加压送风控制程序如图3一10一11所示。

排烟系统的联动控制

机械排烟系统中的常闭排烟阀(口)应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地开启的于动装置,并与排烟风机联动。发生火警时,与排烟阀(口)相对应的火灾探测器探测到火灾信号并发送至火灾报警控制器(联动型),控制器发出开启排烟阀(口)信号至相应排烟阀(口)的火警联动模块,由它开启排烟阀(口),排烟阀(口)的电源是直流24V。消防联动控制器收到排烟阀(口)动作信号,就发出指令给装在排烟风机、补风机附近的火警联动模块,启动排烟)对几和补风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防控制室直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接于动启动,也可现场于动启动排烟风机和补风机。另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当确认火灾后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启同一排烟区域的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。负担两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀(口),其他防烟分区的排烟阀(口)应呈关闭状态。当系统中任一排烟阀(口)开启时,相应的排烟风机和补风机应能联动启动。火警撤销由消防控制室通过火警联动模块停止排烟风机和补风机,关闭排烟阀(口)。

排烟系统吸入高温烟雾,当烟温达到280''C时,应停止排烟风机,所以在风机进口处设置排烟防火阀,或当一个排烟系统负担多个防烟分区时,排烟支管应设2800C自动关闭的排烟防火|闻。当烟温达到2800C时,排烟防火阀自动关闭,可通过触点开关(串入风机启停回路)直接停止排烟风机,收不到防火阀关闭的信号。也可在排烟防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号传送到消防控制室,消防控制室收到此信号后,再发出指令至排烟风机火警联动模块停止风机,这样消防控制室不仅可以收到停止排烟风机信号,而且也能收到防火阀的动作信号。消防联动控制器应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施的启闭状态。联动运行方式如图3-10-12和图3-10-13所示。


消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台- 版权声明 1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台立场无关。
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者嘿嘿消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台享有帖子相关版权。
3、消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
4、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者嘿嘿消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台的同意。
5、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
6、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
7、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。


上一篇:注册消防工程师考试—建筑防火重点考点总结
下一篇:联动控制,联动触发,联动反馈有什么区别!
最新回复 (0)
返回
免责声明:本资源来源于网络,如有侵权,请尽快联系我们告知.