10米高差

1消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下楼层内

2埋深>10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯

3地下三层及以上以及地下室室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下半地下建筑(室)应设置防烟楼梯间

4人防工程中医院病房以及歌舞娱乐放映游艺场所,不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m(建规中医院病房是不可以设置在地下的)

5建筑面积≤500㎡,其室内地坪与室外出入口地面高差≤10m,容纳人数≤30人的防火分区,当有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可设一个安全出口或一个相邻防.0火分区相通的防火门

1540m

1距建筑外缘5m-150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。GB50974 6.1.5

2人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置的市政消火栓距出入口的距离540m 7.3.4

3水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池15-40米。5.4.7

4登高操作场地:应与消防车道连通,场地边缘距离建筑外墙5m10m7.2.2

5临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离宜540m

6甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。7.3.6

7储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水应设置取水口,且吸水高度≤6.0m;与建筑物(水泵房除外)的距离≥15m;与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离≥40m;与液化石油气储罐的距离≥60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m 4.3.7