消防考试中数字汇总-6

二级消防工程师 嘿嘿 2月前 157


50

1每个报警阔组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m6.2.4

2第一个避难层()的楼地面至灭火救援场地地面的高度应≤50m,两个避难层()之闻的高度宜>50m

3高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层(50m)。

4建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅排烟系统应竖向分段独立设置,且每段高度,公共建筑不宜超过50m,住宅不宜超过100m。一台排烟风机最多可以担负竖向高度不大于50m内的防烟分区,当确需担负超过50m的防烟分区时,系统应设备用风机

5高层建筑外墙的装饰层采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度≤50m时,可采用 B1级材料。

6登高操作场地的长度和宽度分别≥15m10m;对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别≥20m10m

7当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量20L/s 或建筑高度>50m时应设消防水池

8当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种及以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m 且室内消火栓设计流量超过20L / s 时,其室内消火栓设计流量可按本规范表 3.5.2减少5L / s

9建筑高度≤50m 的建筑,连续布置消防登高场地确有困难,可间歇布置,但间隔距离≤30m

10建筑高度>50m的每个垂直疏散通道及扩展区宜单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。

11隧道内消火栓的间距不应大于50m,车行隧道内一般每隔50m设置手动报警按钮。