二级消防工程师 嘿嘿 9天前 29


100m

1建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m 2 的公共建筑,在屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。

2建筑髙度大于100m的民用建筑应设避难层。

3对装修材料的要求,对重要的建筑比一般建筑物要求严;对地下建筑比地上建筑要求严;对100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严,100m以上的民用建筑不允许放宽,外墙保温材料应采A级用

4对于建筑高度超过100m的在建工程,还需在楼层上增设楼层中转水池和加压水泵,进行分段加压,分段给水。要求上、下两个中转水池的高差不宜超过l00m

5建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)允许减小的条件时,仍不应减小。

6应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑≥1.5h

7人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙

8红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感 温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20100m

9管路采样式吸气感烟火灾探测器个探测单元的采样管总长≤200m,单管长度≤100m

10具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m

11建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过100m