600mm0.6m

将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm。 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设臵一只探测器。

排烟风机应设臵在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。风机两侧应有600mm以上的空间。

自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于0.7的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布臵;如必需相邻布臵时,应用密封的不燃性实体墙或走廊相隔,必要时宜采取室内正压通风设施,其地面标高要高出装臵地面0.6m以上。

观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1.0m;边走道的净宽度不宜小于0.8m

室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3.0m高处设臵。 当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部时,泡沫堰板与罐壁的间距不应小于0.6m.当泡沫喷射口设臵在浮顶上时,泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于0.6m

高倍数泡沫淹没深度的确定应符合下列规定:(1)当用于扑救A类火灾时,泡沬淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m

局部应用系统 淹没或覆盖A类火灾保护对象虽高点的厚度不应小于0.6m