  1.系统试压、吹扫的基本要求

  1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求。

  2)准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2.0倍。

  3)隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件;加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录。

  4)采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗。

  2.水压强度试验

  1)试验条件:

  ①环境温度不低于5℃,如果低于5℃时,须采取必要的防冻措施,以确保水压试验正常进行。

  ②试验压力为系统工作压力的1.5倍。

  实验要求

  ①试验的测试点选择在系统管网的最低点。

  ②管网注水时,将管网内的空气排净,以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力。达到试验压力后,稳压5min后,管网无泄漏、无变形。可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表。系统试压过程中出现泄漏时,停止试压,放空管网中的试验用水;消除缺陷后,重新试验。

  3.气压强度试验

  当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力取1.15倍系统最大工作压力。在试验前,用加压介质进行预试验,预试验压力为0.2MPa;试验时,逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力;保压检查管道各处无变形,无泄漏为合格。气压试验可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表。

  4.管网吹扫

  干粉输送管道在水压强度试验合格后,在气密性试验前需进行吹扫。管网吹扫可采用压缩空气或氮气;吹扫时,管道末端的气体流速不小于20m/s。可采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现。

  5.气密性试验

  干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的2/3;对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。