2019一级消防工程师高频考点:水灭火系统易混考点总结

管理员组 一达琦 28天前 51


距离2019年一级消防工程师考试又近了一步,大家要认真复习哦!今天众智博睿整理了2019一级消防工程师高频考点:水灭火系统易混考点总结,只要坚持学习,胜利定会属于我们!

  一、防火分隔水幕&防护冷却水幕&防护冷却系统

  1.系统类型

  1)防火分隔水幕是指由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。(开式系统)

  2)防护冷却水幕是指由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。(开式系统)

  3)防护冷却系统是指由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。

  2.系统原理

  1)水幕系统用于挡烟阻火和冷却分隔物。系统组成的特点是采用开式洒水喷头或水幕喷头,控制供水通断的阀门可根据防火需要采用雨淋报警阀组或人工操作的通用阀门,小型水幕可用感温雨淋报警阀控制。水幕系统包括防火分隔水幕和防护冷却水幕两种类型。防火分隔水幕利用密集喷洒形成的水墙或水帘阻火挡烟而起到防火分隔作用,防护冷却水幕则利用水的冷却作用,配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔。

  2)防护冷却系统在系统组成上与湿式系统基本一致,但其主要与防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施配合使用,通过对防火分隔设施的防护冷却,起到防火分隔功能。

  3.设计参数

  1)防护冷却系统

  当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:

  喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头。

  喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s.m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s.m)。

  喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合规范规定。

  持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

  当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。

  2)防火分隔水幕

  防火分隔水幕系统的设计基本参数应符合下表的规定:

  系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

  防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。同一组水幕中,喷头规格应一致。

  3)防护冷却水幕

  防护冷却水幕系统的设计基本参数应符合下表的规定:

  防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s.m),但超过9m时喷水强度仍采用1.0L/(s.m)。

  系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

  防护冷却水幕的喷头宜布置成单排,同一组水幕中,喷头规格应一致。

  说明:防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。限制民用建筑中防火分隔水幕规模的规定,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区内的防火分隔设施。近年各地在新建大型会展中心、商业建筑、高架仓库及条件类似的高大空间建筑时,常采用防火分隔水幕代替防火墙作为防火分区的分隔设施,以解决单层或连通层面积超出防火分区规定的问题,防火分隔水幕长度动辄几十米,甚至上百米,造成防火分隔水幕系统的用水量很大,室内消防用水量猛增。此外,储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原则,也是一种浪费。

  4.系统部件

  1)防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头。

  2)防护冷却水幕应采用水幕喷头。

  3)自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水洒头。

  5.系统控制

  1)防火分隔水幕,其水流报警装置应采用压力开关。水幕系统采用开式喷头,平时报警阀出口后的管道内(系统侧)没有水,系统启动后的管道充水阶段,管内水的流速较快,容易损伤水流指示器,因此采用压力开关较好。

  2)自动控制的水幕系统,消防水泵的自动启动方式应符合下列要求:

  当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动。

  当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。

  二、雨淋系统&水喷雾系统&细水雾系统

  1.系统类型

  1)雨淋系统是指由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成,发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的开式系统。

  2)水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。

  3)细水雾灭火系统由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火的固定灭火系统

  2.系统区别

  1)灭火机理:水喷雾系统的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用;细水雾系统灭火机理主要是表面冷却、窒息、辐射热阻隔和浸湿作用。

  2)系统开闭形式:雨淋系统属于开式自动喷水灭火系统;水喷雾系统采用水雾喷头,属于开式系统;细水雾系统存在开式系统和闭式系统。

  3)雨淋系统、水喷雾系统、细水雾系统在系统结构、适用场所、设计参数等多方面存在很大区别,可自行查阅资料了解。



消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台- 版权声明 1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台立场无关。
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者一达琦消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台享有帖子相关版权。
3、消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
4、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者一达琦消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台的同意。
5、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
6、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
7、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。


上一篇:2019一级消防工程师必考点:消防系统各类时间要求
下一篇:2019消防工程师考试数字考点总结:30、50、60
最新回复 (0)
返回
免责声明:本资源来源于网络,如有侵权,请尽快联系我们告知.