  一、防烟分区的设置
  防烟分区不得跨越防火分区。
  有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。
  防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。
  二、挡烟设施
  用于防烟分区的挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。
  1、挡烟高度
  挡烟高度即指各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于500mm。
  2、挡烟垂壁
  挡烟垂壁有固定式和活动式两种。
  检查方法
  查看挡烟垂壁的外观,挡烟垂壁的标牌牢固,标识清楚,金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位。
  测量挡烟垂壁的搭接宽度。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。
  测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于20mm。

消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台- 版权声明 1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台立场无关。
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者嘿嘿消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台享有帖子相关版权。
3、消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
4、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者嘿嘿消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台的同意。
5、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
6、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
7、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。


上一篇:一级消防工程师考试中如果一座建筑中,既有敞开式外廊,又有敞开式楼梯间,那怎么计算!
下一篇:求助——关于注册消防工程师考试的学习方法
最新回复 (4)
  • 消防小白 华仔 5月前
    0 2
    纠正一下,净空高度大于9米的区域可不划分防烟分区
  • 管理员组 苏七七 5月前
    0 3
    顶下
  • 二级消防工程师 嘿嘿 5月前
    0 4
    感谢华仔的提醒,感谢