案例六

东北某金融数据中心建筑共四层,总建筑面积为11200m2,一层为高低压配电室,消防水泵房,消防控制室,办公室等,二层为记录(纸)介质库,三层为记录(纸)介质库(备用)及重要客户档案室等,四层为数据处理机房,通讯机房。二、三层设置了预作用自动喷水灭火系统,使用洒水喷头896只(其中吊顶上、下使用喷头的数量各为316只,其余部分使用喷头数量为264只)。高低压配电室,数据处理机房,通讯机房采用组合分配式IG541混合气体灭火系统进行防护,IG541混合气体灭火系统的灭火剂储瓶共96只,规格为90L,一级充压,储瓶间内的温度约为5℃。

消防技术服务机构进行检测时发现:

1、预作用自动喷水灭火系统设置了两台预作用,报警阀组消防技术服务机构人员认为其符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)的相关规定。

2、预作用自动喷水灭火系统处于瘫痪状态,据业主反映,该系统的气泵控制箱长期显示低压报警,导致气泵一直运行,对所有的供水供气管路组件及接口进行过水多次水压试验及气密性检查,对气泵密闭性能做了多次核查,均没有发现问题,无奈才关闭系统。

3、高低压配电室的门窗下半部为百叶,作为泄压口使用。

4、IG541气体灭火系统灭火剂储存装的压力表显示为13.93MPa。消防技术服务机构人员认为压力偏低,有可能存在灭火系统缓慢泄露情况。

根据以上材料,回答下列问题。

1.该预作用自动喷水灭火系统至少应设置几台预作用报警阀组?为什么?

【答案】当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀控制的洒水喷头总数。316+264=580(只),一个预作用阀组、湿式报警阀同时连接的喷头数不应超过800只,故只需设置一套预作用阀组。

2.对预作用自动喷水灭火系统进行检测时,除去泵外,至少还需检测哪些设备或组件。

【答案】预作用阀组、水流指示器、末端试水装置、喷头、压力开关和水力警铃

3.列举可能造成该预作用自动喷水灭火系统水泵控制箱长期显示低压报警气泵一直运作的原因。

【答案】1.喷头存在破损;2.末端试水装置未完全关闭或泄露;3.快速排气阀前的电动阀未完全关闭或泄露;4.气泵(压缩机)故障,出口压力不足;5.稳压装置控制柜故障;6.压力开关故障或设定值错误。

4.高低压配电室的泄压口设置符合标准规范要求吗?简述理由。

【答案】满足要求,IG541系统的泄压口无具体要求,可利用门窗下半部的百叶窗作为泄压口。

5.消防技术服务机构人员认为IG541气体灭火系统灭火剂储存压力偏低有可能存在灭火剂缓慢泄漏情况是否正确?简述理由。

【答案】正确

(1)检测要求同验收检测,IG541压力不应低于设计压力,IG541一级充装压力15MPa(标准状态)。

(2)依据克拉伯龙方程,5℃的充装压力应为14.2Mpa,背景中为13.93Mpa,推测可能存在泄露或压力表存在故障。

综上述所,消防技术机构人员认为有可能存在灭火剂缓慢泄露情况是正确的。



消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台- 版权声明 1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台立场无关。
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者一达琦消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台享有帖子相关版权。
3、消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
4、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者一达琦消防工程师,注册消防工程师,一级消防工程师,消防工程师培训,学习消防工程师_消防在线-消防工程师交流平台的同意。
5、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
6、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
7、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。


上一篇:2019年一级消防工程师《案例分析》真题答案(案例五)
下一篇:没了
最新回复 (0)
返回
免责声明:本资源来源于网络,如有侵权,请尽快联系我们告知.