一级消防工程师考试消防电梯设置哪些事!

二级消防工程师 嘿嘿 8月前 286

为什么要安装消防电梯?
消防电梯能节省消防员的体力,使消防员能快速接近着火区域,有利于满足灭火作战和火场救援的需要。
根据规范要求,下列建筑应设置消防电梯:  
1、建筑高度大于33m的住宅建筑;  
2、一类高层公共建筑;  
3、建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;  
4、5层及以上且总建筑面积大于3000㎡(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;  
5、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。  
 

 

 

 

 
  建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:
1.建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;  
2.局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。
 

 

 

 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。 
 

 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定: 
1.前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;  
2.前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定;
3.除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户]外,前室内不应开设其他门、窗、洞口  ;
  4.前室或合用前室的]应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
 

 

 
  消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
 
  消防电梯的井应设置排水设施。排水井的容量不应小于2立方米,排水泵的排量不小于10L/s。消防电梯前室的门口宜设置挡水设施。
 

 

 消防电梯应符合下列规定: 
1.应能每层停靠;  
2.电梯的载重量不应小于800kg;
3.电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4.电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;  
5.在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;  
6.电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7.电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。  